Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Ошибки

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку, упустил этот момент, сорри
    Прошиву ПЛК тоже обновить нужно из таблички - 1.3.0309.1257, что на сайте в одной строке с тем пакетом таргетов что скачивал и установил для SP14?
    Это зависит от того, какая у вас в данный момент версия прошивки.
    Вот тут есть выбиратор для подбора версий ПО:
    https://owen.ru/product/codesys_v3

  2. #12

    По умолчанию

    Версия прошивки plc210 1.2.0721.0832
    Выбиратор показал, что нужна 3.5.14.30-09 версия таргет файлов, а я скачал с сайта и установил 3.5.14.30-10
    Получается нужно все таки установить пакет 3.5.14.30-09?
    А прошивку контроллера не стоит менять на более свежую?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Получается нужно все таки установить пакет 3.5.14.30-09?
    Вам подойте и 3.5.14.30-10.

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    А прошивку контроллера не стоит менять на более свежую?
    Зависит от ваших потребностей.

  4. #14

    По умолчанию

    Вопрос не много не по теме данного топика но все же
    Скажите пожалуйста а можно в CS 3.5 как то генерировать автоматом список переменных для программы от источников данных, ну типа какого нибудь драг эн дропа от источников, таких как внешние сетевые или от модулей ввода вывода и т.п. Чтобы вручную не набивать список в программе а потом соотнесение делать, это отнимает много времени. Или типа как при создании блока в SFC программе создается структура с именами/свойствами связанными с пинами этого блока, только опять же по источникам данных чтоб.
    Искал информацию по этому поводу, но так ни где и не нашел, если такое сть ткните пожалуйста.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Вопрос не много не по теме данного топика но все же
    Скажите пожалуйста а можно в CS 3.5 как то генерировать автоматом список переменных для программы от источников данных, ну типа какого нибудь драг эн дропа от источников, таких как внешние сетевые или от модулей ввода вывода и т.п. Чтобы вручную не набивать список в программе а потом соотнесение делать, это отнимает много времени. Или типа как при создании блока в SFC программе создается структура с именами/свойствами связанными с пинами этого блока, только опять же по источникам данных чтоб.
    Искал информацию по этому поводу, но так ни где и не нашел, если такое сть ткните пожалуйста.
    В данный момент удобного способа для решения такой задачи нет.
    В SP18 запланирована поддержка доступа к каналам компонентов без привязки переменных.

    09-11-2021 20-40-24.png

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    740

    По умолчанию

    Доброго времени
    Помогите пож. разобраться с проблемой
    ПЛК 210 CS-03 3.5.14.36
    Стали тормозить дискретные входы - время реакции на вход до 5 сек.
    В Codesys при подключении к контроллеру вижу, что периодически выдает ошибку - связь CPU с устройством для RightSide-03
    переменная Application.TargetVars.stRightSide.xSystemBusLink становится FALSE
    тикает счетчик ошибок Application.TargetVars.stRightSide.udiSystemBusErr or
    В это время контроллер не реагирует на изменение состояния дискр. входов.
    С чем это может быть связано?

    Остальные устройства в проекте - панель weintek и несколько модулей - опрашиваются нормально, без ошибок.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени
    Помогите пож. разобраться с проблемой
    ПЛК 210 CS-03 3.5.14.36
    Стали тормозить дискретные входы - время реакции на вход до 5 сек.
    В Codesys при подключении к контроллеру вижу, что периодически выдает ошибку - связь CPU с устройством для RightSide-03
    переменная Application.TargetVars.stRightSide.xSystemBusLink становится FALSE
    тикает счетчик ошибок Application.TargetVars.stRightSide.udiSystemBusErr or
    В это время контроллер не реагирует на изменение состояния дискр. входов.
    С чем это может быть связано?

    Остальные устройства в проекте - панель weintek и несколько модулей - опрашиваются нормально, без ошибок.
    Добрый день.
    С какой периодичностью возникает эта ошибка?
    Сколько ошибок накапливается за час?

    Примеры возможных причин ошибок связи между CPU и платой - помехи и вибрация.
    Возможно, в вашем случае происходит что-то иное - надо разбираться.

    Предоставьте в понедельник в первой половине дня удаленный доступ - посмотрим, в чем может быть дело.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    740

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    С какой периодичностью возникает эта ошибка?
    Сколько ошибок накапливается за час?

    Примеры возможных причин ошибок связи между CPU и платой - помехи и вибрация.
    Возможно, в вашем случае происходит что-то иное - надо разбираться.

    Предоставьте в понедельник в первой половине дня удаленный доступ - посмотрим, в чем может быть дело.
    Ошибка в импульсном режиме появляется с периодом 5 сек примерно
    Т.е. 5 сек нормально работает, 5 сек ошибка висит и счетчик тикает , минут за 20 несколько тысяч ошибок набегает.
    Насчет вибрации и помех - да, в цехе этого полно, но на объекте, куда шкаф отправлять будем, скорее всего еще хуже дела обстоят..
    За предложение помочь, Спасибо. В пнд напишу в лс

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ошибки при компиляции
    от slec в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 11:20
  2. ТРМ974 код ошибки u33
    от ivleon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2017, 07:55
  3. Код ошибки 3
    от dima74 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 18:11
  4. Ошибки UDP
    от Линар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:04
  5. ПЧВ код ошибки 12
    от rovki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 23:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •