Поставьте все коэффициенты PID регулятора в 1. Если не пойдет, в 10, 100. При этом, проверьте ограничение на выходное значение.
PS. Видео от Owen.
https://www.youtube.com/watch?v=tPvsR0BCv6w&t=2s
Поставьте все коэффициенты PID регулятора в 1. Если не пойдет, в 10, 100. При этом, проверьте ограничение на выходное значение.
PS. Видео от Owen.
https://www.youtube.com/watch?v=tPvsR0BCv6w&t=2s
Последний раз редактировалось keysansa; 24.11.2021 в 14:22.
[QUOTE=keysansa;368953]Поставьте все коэффициенты PID регулятора в 1. Если не пойдет, в 10, 100. При этом, проверьте ограничение на выходное значение.
PS. Видео от Owen.
https://www.youtube.com/watch?v=tPvsR0BCv6w&t=2s[/QU
Спасибо, конечно, за помощь, только вопрос задан в теме по Кодесис 3.5 и контроллер СПК(М01), а вы мне даете советы и пример как работать с программируемым реле в Owen Logic, в вопросе специально указал, что пишу только на языке ST
Последний раз редактировалось Exergy; 25.11.2021 в 15:40.
Посмотрите пример (он создан в SP16 Patch 3):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...alv_3516v1.zip
В нем показан ряд нюансов, в частности:
02-03-2022 17-46-09.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect