Это все понятно, спасибо. Вопрос был в другом. При аварии связи для порта PLC (физически оторван кабель) регистр PSB51 не постоянно имеет значение 1, а несколько раз в минуту сбрасывается на 0.
В этот момент панель пытается повторно соединится со слейвами, подключенными к PLC порту. Т.к. связи нет, то PSB51 опять устанавливается в 1 на некоторое время, затем процесс повторяется, пока связь не восстановится