Добрый день!
Столкнулся с таким эффектом. При аварии связи для порта PLC регистр PSB51 несколько раз в минуту сбрасывается на 0. В чем причина и как с этим бороться?
Добрый день!
Столкнулся с таким эффектом. При аварии связи для порта PLC регистр PSB51 несколько раз в минуту сбрасывается на 0. В чем причина и как с этим бороться?
Это системный регистр
PSB51 Ошибка связи для порта PLC / ВКЛ – ошибка связи с одним из устройств, подключенных к PLC-порту, ВЫКЛ – ошибок нет; только для чтения
Бороться не надо, надо устранить проблемы со связью. Проверить все настройки. Подключить все устройства или на время исключить.
Ссылка на работу Petera, где он описывает как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 00:02.
Всем ДОБРА! Подскажите пожалуйста, что влияет на смещение "ОКНА" за границы экрана, и как с этим бороться?СП307Р.jpg
В функциональной области вы задаёте Открыть окно, там же нажимаете Изменить и в Расположении надо указать координаты открытия окна 2 Окна.jpg
А точнее левого верхнего угла окна.
Если менять размеры окна и не проверять координаты, окно может уехать в любую сторону.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 10:15.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Не видно расположение кнопки вызова окна.
Покажите экран с этой кнопкой, до нажатия на нее, т.е. без окна.
Это точно кнопка вызова окна?
Такая?
Захват-01.png
И это случайно не функциональная кнопка с функцией открытия окна?
Захват-02.png
Настройки кнопки можно увидеть?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg