Цитата Сообщение от Skillz Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги. Прошу вас поделиться макросом регулятора температуры гвс/отопления для среды программирования OWEN Logic.
Суть в следующем: имеем центральный тепловой пункт, в котором планируем установить регулятор температуры подачи гвс к потребителю посредством монтажа клапана с электроприводом (который будет иметь блок сигнализации положения для обратной связи) и датчика температуры на трубопроводы.

Я уже встречал на данной ветке макрос, который настроен на работу регулятора без обратной связи, но для наиболее корректной работы я не хочу исключать данную функцию.
Мне кажется Вы всё путаете, обратная связь осуществляется по значению регулируемого параметра и без неё ПИД-регулятор не может работать, а датчик положения ИМ это другое, без него ПИД-регулятор может работать! Он нужен для контроля работы ИМ и с ним можно повысить динамику регулирования, когда это надо!
Так у Вас имеется аналоговый датчик положения ИМ или нет?