Цитата Сообщение от Nickyboy Посмотреть сообщение
Питание установки происходит через ИБП-Гарант 1000. Дальше стоит БП (преобразователь AC230/DC24). Для экономии заряда батарей ИБП, установленно реле с задержкой отключения, для закрытия заслонок когда пропадает питание. Реле отключает АКБ от ИБП после времени установленном для закрытия заслонок. Иногда (в 50% случаев) при отключении питания и корректного завершения процессов, после подачи на ИБП 220, замечено, в ряде случаях, что прошивка (программа пользователя) с ПР102 - слетает. Отключение питания 24В от ПР102 не помогает, только перепрошивка программы. На ПР102-220В такой проблемы не было. Только на версии 24в. Решил просто. Скажу как после 5 сообщений на эту тему. У кого-то ещё была такая проблема?
Добрый день!
Данная проблема может возникать по причине наводки электромагнитных помех на прибор коммутационными устройствами. Также, необходимо соблюдать рекомендации по подключению согласно РЭ.
"Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания!"