Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!

Насколько я вижу таким способом мы уходим от необходимости привязки каналов Modbus к разным параметрам разных объектов. Привязываем все каналы к входам программы внутри модуля МВ 210, что кардинально упрощает работу с привязками, особенно при наличии большого количества каналов - я это правильно понял?

При этом привязка каналов AI X->AI_X осуществляется мышкой вручную? У моего модуля Modbus TCP 188 каналов (спасибо, что сделали импорт из CSV), соответственно каждый нужно будет привязать вручную?

Запись в обратном порядке...
Да, это упростит привязки когда все каналы запакованы

Привязку можно делать вручную, можно воспользоваться редактором связей при дублировании переменных

А самый быстрый вариант в вашем случае использовать таблицу:

В программе создаете нужную переменную, из протокола перетаскиваете связь.
Дублируете переменную в программе на нужное количество, редактор связей подтверждаем без изменений. Тем самым у вас из одной переменной протокола будет связь со всеми дубликатами.
Открываете таблицу, настраиваете запрос с нужными фильтрами( как на скриншоте)
Снизу таблицы появятся список всех переменных которые соответствуют фильтру
Добавляете столбец ,который покажет отношение прием или передачу значения
Экспортируете файл
Редактируете в текстовом редакторе имена связей, у меня vscode, там есть мультикурсор и автоинкремент
Затем импортируете сохраненный файл
и все связи будут настроены.

Когда освоитесь с таблицей, расстановка связей пойдет намного веселей





table1.png
Большие картинки не прикрепляются, скриншоты смотреть в обратном порядке)
https://ibb.co/ygYBQP3
https://ibb.co/hsDjLYx
https://ibb.co/6yNL8NX
https://ibb.co/fXCNGWF
https://ibb.co/82Hmtjy
https://ibb.co/527qd1N
https://ibb.co/KXcQ1G5
https://ibb.co/9hjs4H9