Последний раз редактировалось petera; 03.11.2021 в 15:02.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
У меня по второй схеме не работает, на скрине видно на моём макросе последнее введённое число 33.45 изменилось, а на вашей схеме нет. Макрос.jpg
kondor3000, Согласен, поторопился. Блок Х-В считает нулём всё, что меньше нуля. Удаляю, чтобы никого с толку не сбивать.
Здравствуйте. ПР100 сконфигурирована в режиме slave. Переключатель установлен в режим стоп. А второй пр-кой в режиме мастер могу управлять выходами, а считать входы не получается, хотя модбас тестером успешно могу считать и входы и выходы. Что я не так делаю? Возможно ли включить выходной канал на мастере пр100, замкнув канал входа на slave пр100? ПР100 в режиме слейва может ли быть полноценным аналогом модуля ввода-вывода дискретного сигнала?
vadim-elektrik там перемычку не надо устанавливать в ПР100 чтобы превратить его в модуль в/в как в 200-ом ? Покопайтесь в документации.
Возможно, просто у меня нет ПР100, а в ПР200 есть перемычка для этого. Может вы адресацию неправильную задали или еще что при чтении входов?
Вообще ПР как мастер дерьмо полное, пока не сделают групповые запросы
Последний раз редактировалось melky; 09.11.2021 в 11:04.
Добрый день. Достаточно перевести в СТОП, никаких перемычек больше не нужно, если что-то не читается мастером, возможно ошибка в логике мастера, смотрите внимательно адреса, а так ПР может быть полноценным модулем ввода/вывода, есть даже пример контроля обрыва связи:
Контроль связи: https://www.youtube.com/watch?v=-gjHoICH55c
Работа с ПР в режиме модуля ввода/вывода https://www.youtube.com/watch?v=CTsO24DD6pc
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
1000 это адрес HEX, Logic работает с DEC это 4096.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ