Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
Юрий, а перенос датчика 4-20 мА на ПРМ 2 (там же свой АЦП стоит), не разгрузит ЦАП ПР200 (ведь вся эта история началась с подключения датчика 4-20)? И вместе с решением IVM позволит стабильно считывать частоту?
Нет, основную роль начинает играть время цикла, тут https://youtu.be/qC5uuBg-eBc?t=928 примерные расчеты в зависимости от загруженности программы, возможно в вашей логике есть что-то что можно упростить и тогда можно будет регистрировать большую частоту. Форма сигнала так же должна не сильно +-10% отличаться от меандра, но первоначально нужно снижать время цикла, пока 6-7мс все остальное вторично.

В перспективе под эту задачу ПР103 подойдет.