Мастер в конфигураторе ПЛК не умеет делать групповые запросы к слейву, т.е. к панели. И циркает по одному регистру из панели, по очереди. И т.к. поллинг установлен 100мс (0,1 сек) то десятый регистр читает через 1 сек после чтения первого.
Делай панель мастером.
Или используй модули String в конфигурации ПЛК
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333586
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
String output и String input модули должны быть в разных UMD