    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Не подскажете где можно почитать или послушать про работу по маске?
    Есть пример работы с модулем расширения ПРМ-1, https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, а вообще можно скачать пример модуля расширения по RS-485 с ними везде идет работа по маске, одного регистра достаточно для передачи 16 каналов реле или дискретных входов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть пример работы с модулем расширения ПРМ-1, https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, а вообще можно скачать пример модуля расширения по RS-485 с ними везде идет работа по маске, одного регистра достаточно для передачи 16 каналов реле или дискретных входов.
    Спасибо большое! Действительно по маске гораздо быстрее работает.
    Только с модуле МУ -32 перепутаны адреса регистров: 1-16 контакты адрес 98, 17-32 контакты адрес 97.
    Провозился пока нашел причину некорректной работы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Действительно по маске гораздо быстрее работает.
    Только с модуле МУ -32 перепутаны адреса регистров: 1-16 контакты адрес 98, 17-32 контакты адрес 97.
    Провозился пока нашел причину некорректной работы.
    Где именно перепутаны адреса?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Где именно перепутаны адреса?
    В модуле МУ110-32Р
    Последний раз редактировалось Sergelectro; 03.11.2021 в 12:45.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    С модуле МУ110-32Р
    ну: в шаблоне для ОЛ из менеджера компонентов? в инструкции на сайте? в бумажной инструкции? в карте регистров в вашей программе?

Похожие темы

  1. Теряется связь с МВ210-101
    от _Pavel_ в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 12:20
  2. СП270 мастер + ПЛК110-30 теряется связь
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 15:18
  3. Связь ПЛК с модулями.
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 16:06
  4. МВ110-8АС и RS-485 теряется связь
    от erfinder в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 11:24
  5. ПЛК 1хх связь с модулями ICP DAS?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •