Тема: ИПП120 после перезагрузки не передает сигналы на ПР

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Complexair Посмотреть сообщение
    Вот программа на ИПП и на ПР
    Надо просто поставить таймер на 1-2 сек, и при подаче питания, переключать fSel из 0 в 1. А энергонезависимость наверно лучше отключить, проверьте.

    И ещё у автора все переменные Float, начинаются с чётного адреса, кроме одной, адрес 527. Не помню точно, для ПР это принципиально?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2021 в 12:11.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Надо просто поставить таймер на 1-2 сек, и при подаче питания, переключать fSel из 0 в 1. А энергонезависимость наверно лучше отключить, проверьте.
    Ну тоже такой себе костылик. Прежде, чем это делать, надо глянуть, как ПР себя ведёт, когда мастер вообще не подключен. По идее, все сетевые переменные должны сохраняться в энергонезависимой памяти. Сдаётся мне, что это всё мастер воду мутит. Вот в нём и надобно программу исправлять.

  3. #13

    По умолчанию

    Есть варианты когда ИПП120 мастер, а ПР200 слейв и наоборот, демонстрация тут https://www.youtube.com/watch?v=YibiaUavC20, общий принцип передачи данных один, можно отключать панель и потом подключать, данные должны синхронизироваться, думаю можно взять за основу для любого проекта, костыли можно выкинуть
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14

    По умолчанию

    Никто так и не ответил на вопрос
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И ещё у автора все переменные Float, начинаются с чётного адреса, кроме одной, адрес 527. Не помню точно, для ПР это принципиально?
    Если есть выравнивание, то остальные регистры тоже сместятся и будет бардак. Как раз те переменные, с которыми проблема и возможно это и есть причина.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2021 в 10:13.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Никто так и не ответил на вопрос

    Если есть выравнивание, то остальные регистры тоже сместятся и будет бардак. Как раз те переменные, с которыми проблема и возможно это и есть причина.
    Никуда они не не сместятся, 1 регистр для INT, два для FLOAT, дальше размещайте как угодно, я обычно делаю с четным адресом, ну и INT с FLOAT стараюсь не смешивать, так удобнее потом смотреть группой тем же Modbus Poll.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Счетчик сохраняющий значение после перезагрузки
    от WetallSPB в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 13:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:23
  4. ЕКОН 134 сбрасывает установки после перезагрузки
    от grudinko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 15:27
  5. СП270 отображение экрана после перезагрузки
    от dll в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 09:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •