Запоздалый мой ответ по этой теме, почти 2 месяца потерял из-за ковида. В эксплуатации 9 котельных с ПЛК110-60, но думаю что проблема одна и та же. Года 4 назад на одном объекте стали выскакивать аварии оборудования, которых не было. При проверке шин питания дискретных сигналов напряжение менялось от 14 до 16 в. Причина в электролитах блока питания. Сейчас у меня две платы БП, с ними и езжу на объекты, при подозрении меняю, а ремонтом занимаюсь на участке. Но первый ремонт делал на "коленках" на котельной. Неудобно, но другого выхода не было, зима была. Заменил 6 шт дутиков и всё пошло. В новом ПЛК (М01) блок питания другой, мощный 5-и вольтовый, и для дискретных входов канал на 24 в, который можно заменить на внешний всегда! Отбирайте кондёры с наименьшим ESR, дольше проработают. Сейчас в ремонте БП Овен 24х4 штук 20. Полностью меняю электролиты в каждом, 12 шт. Ещё послужат. В инструкции на новые ПЛК указано конкретно, при напряжении источника 24 в менее 15 вольт, работа не гарантирована. Может кому мой пост поможет.