Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
а вот если бы не было теплообменника, то получить холодную обратку в межсезонье при малых расходах на ГВС или вообще при его отсутствии - проще простого.
Да, я все это понимаю. Кстати, на схеме у меня не теплоообменник, а просто коллектор. ГВС в системе нет. Сейчас в межсезонье как раз приходится держать подачу 45-50, обратка (при полностью открытом клапане) приходит 38-43. Тогда снизив за счет авторегулировки трехходовым (сети) дельту можно снизить объем холодной воды, поступающий на котлы. Так?
Трехходовые котлов уже обработают этот небольшой объем холодной обратки замешав с горячей водой подачи, и котлы будут работать при комфортных 60. Как то так.