Цитата Сообщение от Роман_33 Посмотреть сообщение
И снова здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что могу безболезненно сменить платформу с ПЛК110 на ПЛК110[М02] ? Попробовал, вроде все получилось, Кодесис не ругался, все сохранилось, но как будет дело с реальным ПЛК? Кто нибудь делал такой переход?
Добрый день.

Прям совсем безболезненно не выйдет перенести.
Но в целом ничего сильно сложного нет в этом процессе.
Мы в свое время даже подготовили документ о том как это сделать.

https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...LC160(M02).pdf


Если сильно большая конфигурация сетевого обмена, то можно немного упростить себе жизнь с помощью утилиты от одного из пользователей форума.
Обратите внимание, что различающиеся в разных таргетах блоки нельзя импортировать. По сути, можно только блоки с сетевым обменом.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269