Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
контроллер старой версии, работает в связке с панелью СП 310. Панель выступает в роли мастера, связь через RS 232. В панели задаются уставки типа WORD, BOOL.
Все работало исправно на протяжении двух лет.
Стало происходить последнее время такое:
оператор изменяет уставки в панели и все работает как положено, но стоит выключить питание контроллера и панели, затем снова включить
то после загрузки программы в контроллере уже остаются уставки которые были применены когда то ранее.
При чем всегда записываются в одни и те же значения.
Не могу пока понять где проблема. Объект находится от меня очень далеко.
Насколько я знаю то все переменные которые объявлены в модбас слэйв (регистры панели) являются ретэйн и после перезагрузки должны инициализироваться.
Проблема с ПЛК или с панелью?
Кто может подсказать?
Добрый день.

Если ПЛК старого образца, то есть вероятность, что перед выключением он не успевает записать retain.
На наших старых ПЛК для записи использовался аккумулятор LIR2477
Вероятно нужно его заменить.