Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Ведь все переменные в слейве ПРки и так являются энергонезависимыми.
Ух ты!!! Ещё одно открытие...

Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Т.е. задать в таблице ввода данных в качестве базового регистра регистр 4х... ПРки. Эти сетевые переменные непосредственно использовать в соответствующих ФБ (TON и BLINK)
Да, теперь так и делаю.
Спасибо!

Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
А вообще так делаю, уставки записываю в PFW однократно, первый раз и потом если меняются. Остальное время они только читаются.
В моём случае уставки будут меняться многократно при ПНР, и уже потом, в процессе работы (в зависимости от качества сырья, например), но уже местным наладчиком на объекте.
А ему чем проще этот процесс, тем лучше.
Спасибо!