Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки. Подскажите, хочу первый раз попробовать передать показания температуры с ПР200 (слэйв) через шлюз ПЕ210 в облако но есть одно но =) ПР200 (слэйв, 1*RS) подключен к ПР102 (мастер, 2*RS) а ПР102 подключен к ПЕ210. Задаю сетевую переменную в ПР200 со значениями которые получаю из макроса преобразователя Pt100 которые передаю на ПР102 через RS с адресом регистра 520, на ПР102 задаю входную сетевую переменную которая считывает адрес регистра 520, далее создаю выходную сетевую переменную для Облака и начиная с входной переменной на ПР102 в режиме онлайн отладки вижу кашу как и в облаке, хотя на ПР200 в отладке выходная сетевая переменная выглядит адекватно
Вроде уже говорил, чтобы ПР200 связать с облаком при этом иметь сетевой обмен с другим устройством(ПР102), у ПР200 должны быть два сетевых интерфейса. Если у вас у ПР200 один сетевой интерфейс может быть только один вариант, это один интерфейс(в режиме слейв) ПР102 отдать облаку, а по второму наладить обмен между ПР200 и ПР102, не принципиально кто будет мастером(инициатором сетевого обмена), смотреть по логике и сделать как лучше!