ferrum
Что бы проверить работу параметра А1-3 наглядно, можно параллельно нагрузке подключить лампу накаливания любой мощности. Если нагрузка коммутируется между фазами (380В), то две одинаковые лампочки, соединенные последовательно.
Период ШИМ указывается в параметре А1-5, измеряется в секундах. По умолчанию стоит 10. Если А1-3 установлен в 50, то на выходе должны быть импульсы, длительностью 5 секунд с интервалом 10 секунд, если измеренное значение температуры гораздо ниже уставки. По мере набора температуры длительность импульсов будет уменьшаться.