Цитата Сообщение от brmatvey Посмотреть сообщение
Понял свою ошибку. Опытным путём понял, что ID 255. Получается SlaveID в СПК вообще настроить нельзя?
Начиная с SP16 - слэйв отвечает только на запросы с Unit ID = 0 и 255 (остальные адреса зарезервированы для режима шлюза Modbus RTU/TCP - вкладка SerialGateway).
В следующих версиях вернули старое поведение (чтобы слэйв отвечал на запросы с любыми Unit ID).