Звонит Заказчик. Мы отремонтировали кондиционер!!
До этого сделал им оповещение через Овенклауд о превышении температуры на БП120К выше 60С
Это о пользе интерфейса)
Звонит Заказчик. Мы отремонтировали кондиционер!!
До этого сделал им оповещение через Овенклауд о превышении температуры на БП120К выше 60С
Это о пользе интерфейса)
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
отписываюсь: обновил прошивку БП120К на последнюю версию с сайта. три дня он проработал без проблем. а сегодня все как раньше: внезапно выключился (аварию не показал, просто пропало напряжение на выходе). я выключил, подождал 10 секунд, включил - все равно не работает. выключил, подождал 30 секунд, включил - и все ожило, как будто ничего и не было.
Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
__________________________________________
Виктор Тимошков
Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
моб.: +7(909) 961-36-49
skype: victor_timos
e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru
А прошиву новую где брали на официальном сайте ? - мой на 24 вольта проработал 2-е суток и затем отключился, забрал в мастерскую и поставил под 2-х амперной нагрузкой работает нормально, а при нагрузке 1,4 ампера отключается - странное поведение.
Блоки питания 120К с Ethernet. На объекте в другом городе. При подсоединении к сети Ethernet отключается через некоторое время. Полностью все гаснет. Перезапуск питанием возможен только через минуты две. Второй отключается сам вообще когда захочет