Показано с 1 по 10 из 547

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возможно проблема в том, что для вычисления коэффициентов нужна раскачка и получение нескольких периодов колебаний, для насосной станции может проще вручную подобрать, за несколько итераций.
    Вручную по быстренькому накидал коэффициенты , более менее адекватно ПИД работает, в сон частотник загоняет как надо. Теперь в след году доведу до ума, полив на даче уже скоро консервировать.
    Думал посмотреть как АНР работает, не получилось. А какой % раскачки нужен для АНР?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Вручную по быстренькому накидал коэффициенты , более менее адекватно ПИД работает, в сон частотник загоняет как надо. Теперь в след году доведу до ума, полив на даче уже скоро консервировать.
    Думал посмотреть как АНР работает, не получилось. А какой % раскачки нужен для АНР?
    За % не скажу, там вроде нужно 2 волны, вот тут https://www.youtube.com/watch?v=ZeFlmyemGxQ есть примеры расчета коэффициентов там со всеми подробностями.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Почитал описание штатного регулятора.

    "Последовательность автонастройки для режима «Нагреватель»:
    1. Текущее значение меньше уставки, на выход блока подается максимальная мощность (в соответствии с настройками).
    2. Как только текущее значение станет больше уставки, на выход блока подается минимальная мощность.
    3. Повторение шагов 1 и 2 еще один раз.
    4. Рассчитанные параметры ПИД-регулятора подаются на соответствующие выходы, и выставляется флаг окончания. "
    Получается как только текущее значение достигает уставки , мощность должна снижаться до минимума

    У меня поведение похоже на :
    "Если в настройках указанo значение максимальной мощности, при которой невозможно достичь уставки, процесс автонастройки не закончится, пока он не будет сброшен вручную. "
    Но уставка же достигается.

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •