Показано с 1 по 10 из 79

Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, а чем отличаются ПВ210-WEB от просто ПВ210???

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,621

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, а чем отличаются ПВ210-WEB от просто ПВ210???
    Добрый день.

    В марте 2021 года ПВ210 были "проапгрейджены" до ПВ210-WEB (т.е. "обычные" ПВ210 больше не выпускаются).

    У ПВ210-WEB появился web-конфигуратор для настройки Wi-Fi.
    Кроме того, по сравнению со "старым" ПВ210 был расширен температурный диапазон (до -40...+55) и уменьшена потребляемая мощность (до 6 Вт).