  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Ошибку увидел, спасибо.
    Тут, к сожалению нельзя проверить конкретно связь.

    Вот если горит "сделать локальным", то она глобальная. Если "сделать глобальным", то локальная. Так ведь?

    изображение_2021-09-17_153952.png
    На видимых да, всё нашёл как посмотреть.
    Да бездумное тупое копирование, увеличило число ФО в несколько раз. Например 4 раза повторяются ФО включения бита по PSB4. Можно было сделать одну и включить биты 256, 257, 258 и 259
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2021 в 17:52.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На видимых да, всё нашёл как посмотреть.
    Да бездумное тупое копирование, увеличило число ФО в несколько раз. Например 4 раза повторяются ФО включения бита по PSB4. Можно было сделать одну и включить биты 256, 257, 258 и 259
    И не только
    Вот такие конструкции повторяются многократно, только с разными битами
    Эти две соседние ф.области ВКЛ или ВЫКЛ один и тот же PFW316.10
    Захват-02.png Захват-04.png

    В зависимости от состояния одного и того же бита PFW260.0
    Захват-01.png Захват-03.png

    По спаду бита PFW260.0 -> PFW316.10 ВКЛ, а по фронту бита PFW260.0 -> PFW316.10 ВЫКЛ
    А это не что иное как
    PFW316.10 = NOT PFW260.0

    и уж если начали использовать логические ГМ из моей библиотеки, то логично взять там ГМ "НЕ"
    Захват-06.png

    вместо двух ф.о - Захват-07.png
    Будет гораздо наглядней
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •