__________________________________________
Виктор Тимошков
Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
моб.: +7(909) 961-36-49
skype: victor_timos
e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru
Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
__________________________________________
Виктор Тимошков
Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
моб.: +7(909) 961-36-49
skype: victor_timos
e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru
Вау, мы испытывали-испытывали, да донеиспытывали!
А ничего что ситуация с выпуском приборов с серьезными "косяками" вошло в "добрую" традицию?
Может стоит обратить внимание на методики проверок и тестирования?
Может стоит на стадии проектирования более щепетильнее работать?
Вот, например, ваша "новинка" реверсивный пускатель ПБР10А, все так интересно и интерфейсы и "облако" и "умненький" такой весь, а заземления нетути. Куда помеху с фильтров сливаете? Может грамотность конструкторов повысите дабы на одни и те-же грабли не наступать!
Блоки питания 120К с Ethernet. На объекте в другом городе. При подсоединении к сети Ethernet отключается через некоторое время. Полностью все гаснет. Перезапуск питанием возможен только через минуты две. Второй отключается сам вообще когда захочет