    вот и мой черед настал писать про БП120К: все также как и выше - работал (на 30% мощности), потом внезапно выключился (аварию не показал, просто пропало напряжение на выходе). я выключил, подождал 10 секунд, включил - все равно не работает. выключил, подождал 30 секунд, включил - и все ожило, как будто ничего и не было. и это уже второй раз за последние несколько дней. как теперь доверять этому высокоинтеллектуальному блоку питания?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2019
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    вот и мой черед настал писать про БП120К: все также как и выше - работал (на 30% мощности), потом внезапно выключился (аварию не показал, просто пропало напряжение на выходе). я выключил, подождал 10 секунд, включил - все равно не работает. выключил, подождал 30 секунд, включил - и все ожило, как будто ничего и не было. и это уже второй раз за последние несколько дней. как теперь доверять этому высокоинтеллектуальному блоку питания?
    У всех есть "детские" болезни!
    Данная проблема уже решена.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_L Посмотреть сообщение
    У всех есть "детские" болезни!
    Данная проблема уже решена.
    А мы взрослые и детскими болезнями переболели и поэтому не используем и не будем никогда использовать БП от Овен и поэтому проблем с питанием нет!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А мы взрослые и детскими болезнями переболели и поэтому не используем и не будем никогда использовать БП от Овен и поэтому проблем с питанием нет!
    Жаль, что наши взаимоотношения так безрадостно завершились. Успехов Вам с другими вендорами
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_L Посмотреть сообщение
    У всех есть "детские" болезни!
    Данная проблема уже решена.
    каким образом решена? можете пояснить?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    каким образом решена? можете пояснить?
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    Вау, мы испытывали-испытывали, да донеиспытывали!
    А ничего что ситуация с выпуском приборов с серьезными "косяками" вошло в "добрую" традицию?
    Может стоит обратить внимание на методики проверок и тестирования?
    Может стоит на стадии проектирования более щепетильнее работать?
    Вот, например, ваша "новинка" реверсивный пускатель ПБР10А, все так интересно и интерфейсы и "облако" и "умненький" такой весь, а заземления нетути. Куда помеху с фильтров сливаете? Может грамотность конструкторов повысите дабы на одни и те-же грабли не наступать!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Блоки питания 120К с Ethernet. На объекте в другом городе. При подсоединении к сети Ethernet отключается через некоторое время. Полностью все гаснет. Перезапуск питанием возможен только через минуты две. Второй отключается сам вообще когда захочет

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)
    А вы в техподдержку обращались? Или только тут, на форуме жалуетесь?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 08:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 15:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •