Добрый день. При запуски программы если есть обновления всегда обновляюсь и проблем не было до сегодняшнего дня. Сегодня как всегда обновился, запускаюсь что бы прошить контроллер и что я вижу
1.jpg
Откатился до предыдущей версии всё нормально.
Добрый день. При запуски программы если есть обновления всегда обновляюсь и проблем не было до сегодняшнего дня. Сегодня как всегда обновился, запускаюсь что бы прошить контроллер и что я вижу
1.jpg
Откатился до предыдущей версии всё нормально.
Добрый день. Последние версии программы(3-4, точнее сказать не могу) ломают работу ПР200 в режиме Master, при анализе сигнала логическим анализатором, а также симулятором Slave'а(MBslave), выходит что неверен CRC контрольная сумма, которую посылает ПР. И ещё вопрос, где можно взять старую версию программы? А то жёстко встала работа, сроки горят, начальство нервничает.
И ещё, при записи меняется DeviceID на 0х00, при чтении на 0x20, хотя должен быть 16 (0х10)
Прилагаю файл сессии SaleaeLogic, может чем поможет.
Последний раз редактировалось Atceton; 16.09.2021 в 13:10. Причина: файл сессии SaleaeLogic
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Только что обновил, и программу, и критические обновления. Не помогло.
Снимок.PNG Вот такой бред, что до, что после обновления.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Файл проекта.
UPD
В общем, победил я болезнь, хоть и весьма странным образом. Вместо родной платы 485 впаял преобразователь UART-RS485, и всё залетало. Родную плату переставил в другое реле - работает!!! Полтергейст, не иначе. Вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось Atceton; 17.09.2021 в 08:03. Причина: UPD
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ