Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Это в слейве нет Dword
А в мастере должен быть
Захват-01.png
Тогда и при записи 32 битной внутренней переменной(в режиме мастер) достаточно её подать в сетевую переменную и назначить для неё 2 регистра в качестве количества регистров, надеюсь, я правильно понимаю? А то раньше разбивал 32 битную внутреннюю переменную пополам на два регистра для её передачи, насколько понимаю, сейчас это не надо делать?
Всё равно как-то не совсем понятно, для режима слейв - надо по старинке вручную разделять на два соседних регистра, для мастера - не надо, само разделяется-склеивается!
Спасибо, хоть немного стало понятней!