Добрый день!
В данном алгоритме насосы работают поочередно, одновременное включение насосов не предусмотрено.
Также в данном алгоритме нет аварийного уровня, только нижний.
При достижении нижнего уровня насос 1 отключится, насос 2 также останется в отключенном состоянии.
В следующий раз после залива датчика верхнего уровня осушать емкость будет насос 2.
Если во время осушения насос 1 переключился по таймеру, то заканчивать осушение будет насос 2.
В следующий раз после залива датчика верхнего уровня осушать емкость будет насос 1.
Если пропало напряжение, то при подаче питания включится только один насос.





Ответить с цитированием