Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
Добрый день. Для меня подходит алгоритм 16, работа насосов на КНС.
Не понятен один момент. Насосы работают в штатном режиме и переключаются.
Что произойдет, если в работе насос 1 и сработал аварийный уровень. Насос 2 включится?
По логике, должен включится насос 2 и оба они отключатся при достижении нижнего уровня.
И еще вопрос. Пропало напряжение, уровень аварийный. Появляется напряжение, уровень аварийный. Включаться сразу оба насоса или друг за другом?
Иначе это грозит резким падением напряжения и срабатыванием защит.
Добрый день!
В данном алгоритме насосы работают поочередно, одновременное включение насосов не предусмотрено.
Также в данном алгоритме нет аварийного уровня, только нижний.
При достижении нижнего уровня насос 1 отключится, насос 2 также останется в отключенном состоянии.
В следующий раз после залива датчика верхнего уровня осушать емкость будет насос 2.

Если во время осушения насос 1 переключился по таймеру, то заканчивать осушение будет насос 2.
В следующий раз после залива датчика верхнего уровня осушать емкость будет насос 1.

Если пропало напряжение, то при подаче питания включится только один насос.