Показано с 1 по 10 из 634

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Доброго вечера!

    Прошло уже почти 3 месяца работы модуля МУ210-402 в связке со снаббером. За это время было порядка 3-х перезагрузок по питанию (по вине питающей сети) и ни одного глюка, обсуждавшегося ранее в этой ветке. Напомню, без снабберов модуль переставал работать через неделю-две (при 50 коммутациях в день контактора IEK КМИ-23210). e.filatov, удалось ли софтверно решить проблему с наводками? Напомню, что дело, скорее всего, не только в PHY-микросхеме. Как уже писал ранее, в STM32, в случае переполнения слотов для чтения, MAC-блок будет отправлять в сеть FlowControl пакеты. Что и наблюдалось иногда (не при всех зависаниях).

    P.S. И присоединяюсь к вопросу о скоростном аналоговом вводе. Такой модуль был бы очень интересен.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
    Доброго вечера!

    Прошло уже почти 3 месяца работы модуля МУ210-402 в связке со снаббером. За это время было порядка 3-х перезагрузок по питанию (по вине питающей сети) и ни одного глюка, обсуждавшегося ранее в этой ветке. Напомню, без снабберов модуль переставал работать через неделю-две (при 50 коммутациях в день контактора IEK КМИ-23210). e.filatov, удалось ли софтверно решить проблему с наводками? Напомню, что дело, скорее всего, не только в PHY-микросхеме. Как уже писал ранее, в STM32, в случае переполнения слотов для чтения, MAC-блок будет отправлять в сеть FlowControl пакеты. Что и наблюдалось иногда (не при всех зависаниях).

    P.S. И присоединяюсь к вопросу о скоростном аналоговом вводе. Такой модуль был бы очень интересен.
    Добрый день.

    Сейчас тестируем софт, с фиксом данной проблемы, параллельно выпускаем новые ревизии ПП.
    Виновник именно в PHY, что подтверждено неоднократно в рамках внутреннего тестирования.
    Причём проявления самые различные, а результат одинаковый - связи нет.

    По срокам пока промолчу.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •