Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Небось так и вбиваешь адреса регистров - 40001, как в инструкции. А надо 0, для 40002 - 1 и т.д.
Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
Неожиданно... Это мой первый проект такого уровня (с использованием сети), поэтому опыта пока ещё нет практически.
petera, все (ну, или, наверно, почти все) инструкции пишут, что нужно считывать данные с регистров с теми адресами, что указаны в инструкции (опять же)) к конкретному устройству. Соответственно, я и считывал те, что указаны в колонке "Адрес контроллера PLC". А нужно, как я понял, из соседней колонки, "Адрес дисплея"? Именно там они начинаются с 0? Или по другому принципу?

Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
И приложить проект со своими настройкам регистров и портов ПР/СП
Чтобы убедиться ещё раз, создал, для пробы, просто пустой проект для ПР и проект с парой кнопок с вызовом окон 60013 и 60014, плюс пара индикаторов с индикацией регистров PSB50 и PSB51 для пущей верности, настроил порты, залил, и всё. Связь есть...