Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
После изменений настроек ТРМ - вы перезагружали его по питанию?

Удалите из дерева проекта неиспользуемые интерфейсы и включите подтяжку на RS-485-1 (см. скриншот).

2021-08-23_14-05-10.png

И, как вы верно заметили, нужно проверить, что адрес слэйва в CODESYS совпадает с адресом, заданным в ТРМ.
Перезагружал. И к настоящему моменту уже не единожды.

В первом варианте других интерфейсов не было, потому что я сам создавал интерфейс в проекте. В этом проекте удалил по вашей рекомендации, но тоже не помогло увы.

Подтяжка была включена изначально
ПЛК+ТРМ.jpg