Да, переключали протокол обмена - не помогает. Даже два стоповых бита ставили. Тоже никак. Подозреваю засаду с адресом слейва. Потому как остальное вроде всё проверенно.
Да, переключали протокол обмена - не помогает. Даже два стоповых бита ставили. Тоже никак. Подозреваю засаду с адресом слейва. Потому как остальное вроде всё проверенно.
Наш напрасный труд пропадёт не зря
После изменений настроек ТРМ - вы перезагружали его по питанию?
Удалите из дерева проекта неиспользуемые интерфейсы и включите подтяжку на RS-485-1 (см. скриншот).
2021-08-23_14-05-10.png
И, как вы верно заметили, нужно проверить, что адрес слэйва в CODESYS совпадает с адресом, заданным в ТРМ.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Перезагружал. И к настоящему моменту уже не единожды.
В первом варианте других интерфейсов не было, потому что я сам создавал интерфейс в проекте. В этом проекте удалил по вашей рекомендации, но тоже не помогло увы.
Подтяжка была включена изначально
ПЛК+ТРМ.jpg
Наш напрасный труд пропадёт не зря
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
дело было в неадекватном таймауте ответа ТРМ! Спасибо Евгению Кислову за помощь в решении проблемы!