Тут тогда получается вот какая штука (применительно к моему "клиническому" случаю):
При характеристиках сигнала 1/0,5 быстрый вход начинает корректно работать при периоде 50 мкс, 16 измерений (надежно, без ошибок и т.д.) определенная погрешность есть (я ее не считал), визуально отклонение +- 0,5 милисекунды. Для меня более чем. 50 * 16 = 0,8 милисек. При том, что у меня цикл MAIN_TASK 8 мс. использование быстрого входа дает прирост точности более чем 5 раз.
Таким образом использование быстрого входа освобождает часть программных ресурсов и упрощает обработку прогнозируемого, изменяющегося в небольшом диапазоне входного сигнала.




Ответить с цитированием