Показано с 1 по 10 из 14

Тема: СП 307 и ПР102. Время отклика панели

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю, как отключать обмен с помощью этого регистра.


    Но с какого регистра начать отсчёт?
    Кратко..
    В регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом.
    Например
    Имеется шесть ПЛК с адресами станций 2, 4, 6, 8, 10, 12. Контроллеры подключены к порту PLC.
    Выберем для области управления регистры PFW с адреса, например, 400.
    С помощью ф.области (ГЛОБАЛЬНОЙ) с условием "После загрузки проекта" запишем в регистр PFW130 значение 400 как Dword.
    Для порта PLC адрес регистра управления будет БАЗОВЫЙ адрес + 16, т.е 400 + 16 =416
    Теперь битами регистра PFW416 можно выводить отключенные контроллеры из обмена.
    PFW416.02 - ПЛК с адресом 2;
    PFW416.04 - ПЛК с адресом 4;
    PFW416.06 - ПЛК с адресом 6;
    PFW416.08 - ПЛК с адресом 8;
    PFW416.10 - ПЛК с адресом 10;
    PFW416.12 - ПЛК с адресом 12;

    Во вложении табличка с назначением бит регистров управления обменом (PFWх), начиная с базового
    Захват-01.png
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР102 и СП270 не выводится на панели лампа
    от Алексей76 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 10:22
  3. Наименьшее время отклика
    от Novice в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 16:21
  4. Время из панели в ПЛК
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 08:10
  5. текущее время для индикации на панели
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 01:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •