Тема: ПЛК210-03 + ТРМ202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да, переключали протокол обмена - не помогает. Даже два стоповых бита ставили. Тоже никак. Подозреваю засаду с адресом слейва. Потому как остальное вроде всё проверенно.
    Наш напрасный труд пропадёт не зря

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lex Ф Посмотреть сообщение
    Да, переключали протокол обмена - не помогает. Даже два стоповых бита ставили. Тоже никак. Подозреваю засаду с адресом слейва. Потому как остальное вроде всё проверенно.
    После изменений настроек ТРМ - вы перезагружали его по питанию?

    Удалите из дерева проекта неиспользуемые интерфейсы и включите подтяжку на RS-485-1 (см. скриншот).

    2021-08-23_14-05-10.png

    И, как вы верно заметили, нужно проверить, что адрес слэйва в CODESYS совпадает с адресом, заданным в ТРМ.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    После изменений настроек ТРМ - вы перезагружали его по питанию?

    Удалите из дерева проекта неиспользуемые интерфейсы и включите подтяжку на RS-485-1 (см. скриншот).

    2021-08-23_14-05-10.png

    И, как вы верно заметили, нужно проверить, что адрес слэйва в CODESYS совпадает с адресом, заданным в ТРМ.
    Перезагружал. И к настоящему моменту уже не единожды.

    В первом варианте других интерфейсов не было, потому что я сам создавал интерфейс в проекте. В этом проекте удалил по вашей рекомендации, но тоже не помогло увы.

    Подтяжка была включена изначально
    ПЛК+ТРМ.jpg
    Наш напрасный труд пропадёт не зря

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lex Ф Посмотреть сообщение
    Перезагружал. И к настоящему моменту уже не единожды.

    В первом варианте других интерфейсов не было, потому что я сам создавал интерфейс в проекте. В этом проекте удалил по вашей рекомендации, но тоже не помогло увы.

    Подтяжка была включена изначально
    ПЛК+ТРМ.jpg
    Подключите, пожалуйста, ТРМ к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.

  5. #5

    По умолчанию

    дело было в неадекватном таймауте ответа ТРМ! Спасибо Евгению Кислову за помощь в решении проблемы!
    Наш напрасный труд пропадёт не зря

Похожие темы

  1. Вебинары по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 07:49
  2. ПЛК210. Загрузочное приложение
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 18:08
  3. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  4. Видеокурс по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •