Зависит от задачи. Например каналы 1-5 управляют нагревом спиралями от утюга, вывешенными в воздухе, а каналы 6-8 нагревают пятитонную наковальню. Для первого случая нужен малый период, в втором случае малый период необязателен. А ТТР греются в большей части в момент коммутации, нежели в открытом состоянии. Чем меньше коммутаций, тем меньше нагрев. Да, можно просто решить мощностью ТТР и\или принудительным охлаждением. Ситуация описана в качестве примера применения разного периода для каналов.как удобнее так и поставили