Я смотрел в Яндексе. Наверное, поэтому)
Вы даете определения не скважности, а коэффициента заполнения.
Вот если бы в документации на модуль был бы употреблен этот термин, то все встало бы на свои места.
Я смотрел в Яндексе. Наверное, поэтому)
Вы даете определения не скважности, а коэффициента заполнения.
Вот если бы в документации на модуль был бы употреблен этот термин, то все встало бы на свои места.
Спорягин Кирилл
Конфигуратором устанавливаете для каждого канала период ШИМ (программно часто его менять не рекомендуется, да и особого смысла нет), устанавливаете таймаут и состояние при обрыве связи с мастером, назначаете адрес прибора. Все.
Далее в регистры каналов просто льете нужную скважность в диапазоне 0..1000, что равно 0..100%.
Есть особенность. Передача нового значения скважности прерывает предыдущий цикл, и отсчет времени начинается сначала.
Я делал на этих приборах многоканальный нагрев для нагрузки с низкой тепловой инерцией. Прибор с транзисторными выходами, работал на ТТР.
Период ШИМ ставил 1 сек, интервал посылок нового значения скважности ставил 5-10сек (в мастере). И через 20 сек пропадания связи с мастером выхода прибора устанавливались в 0.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Не проверял. В моем случае нагрузка на каналах была идентичная, разное время ставить не было смысла.Как я понял, можно ставить один период для всех.
Или записывать на каждый канал индивидуальный период. Это работает?
всегда считал что период выставляют один раз при настройке, а дальше уже оперируют коэффициентом заполнения(скважностью), поэтому какой смысл в таком вопросе, как удобнее так и поставили
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Наверное, лучше, действительно, использовать один период для всех.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
Зависит от задачи. Например каналы 1-5 управляют нагревом спиралями от утюга, вывешенными в воздухе, а каналы 6-8 нагревают пятитонную наковальню. Для первого случая нужен малый период, в втором случае малый период необязателен. А ТТР греются в большей части в момент коммутации, нежели в открытом состоянии. Чем меньше коммутаций, тем меньше нагрев. Да, можно просто решить мощностью ТТР и\или принудительным охлаждением. Ситуация описана в качестве примера применения разного периода для каналов.как удобнее так и поставили