Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не могу подключить МУ210 + МКОН к старому СПК107. ЧЯДНТ???

В мануале МКОН указано "ПРИМЕЧАНИЕ
Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству." -- как я понимаю, для mx210 это не актуально?..
Добрый день.
Для Mx210 нужно указать Slave ID = 1.