    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ОЛ не ругается? Ну и пусть будет нечетный.
    То есть вещественная сетевая переменная ПР считает с прибора в любом случае два адреса, независимо какой начальный. Четный или нечетный? У меня к примеру в блоке адрес переменной 3х15,16. В ПР я на переменную ставлю 15 регистр и она считывает 15 и 16. Верно я понимаю?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    То есть вещественная сетевая переменная ПР считает с прибора в любом случае два адреса, независимо какой начальный. Четный или нечетный? У меня к примеру в блоке адрес переменной 3х15,16. В ПР я на переменную ставлю 15 регистр и она считывает 15 и 16. Верно я понимаю?
    Правильно
    +10 символов
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Правильно
    +10 символов
    Что значит + 10 символов?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Что значит + 10 символов?
    Сообщение не может быть меньше 10 символов
    Последний раз редактировалось petera; 12.08.2021 в 10:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Сообщение не может быть меньше 10 символов
    Прямо отлегло... Я и сам запутаться могу, а тут еще эти 10 символов. А не подскажете эмулятор слейв какой работает хорошо с ПР. Ну то есть на компе запускаешь слейв, подсоединяешь его в сеть кабелем с пр200 и поиграться бы мне. Я штуки 3 пробовал - не хотят. Только RSsim хотя бы связался, но ничего не читает... Мне бы гарантировано рабочую, что бы я уже знал, что все остальное это я косячу...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Прямо отлегло... Я и сам запутаться могу, а тут еще эти 10 символов. А не подскажете эмулятор слейв какой работает хорошо с ПР. Ну то есть на компе запускаешь слейв, подсоединяешь его в сеть кабелем с пр200 и поиграться бы мне. Я штуки 3 пробовал - не хотят. Только RSsim хотя бы связался, но ничего не читает... Мне бы гарантировано рабочую, что бы я уже знал, что все остальное это я косячу...
    Добрый день. Порекомендую Modbus Poll, есть и для Master и для Slave. Для ПР200 можно даже через USB организовать.

    Тут есть примеры по данной тематике: https://www.youtube.com/watch?v=s4EA4VTyzu8
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 12.08.2021 в 18:00.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Прямо отлегло... Я и сам запутаться могу, а тут еще эти 10 символов. А не подскажете эмулятор слейв какой работает хорошо с ПР. Ну то есть на компе запускаешь слейв, подсоединяешь его в сеть кабелем с пр200 и поиграться бы мне. Я штуки 3 пробовал - не хотят. Только RSsim хотя бы связался, но ничего не читает... Мне бы гарантировано рабочую, что бы я уже знал, что все остальное это я косячу...
    Я всегда пользуюсь PeakHMI MODBUS PeakHMI simulator https://www.hmisys.com
    Захват-01.png

    Это 6 в одном флаконе, бесплатно!
    Захват-03.png Захват-02.png

    Настройки
    Захват-04.png

    монитор обмена -есть
    Захват-05.png

    Регистры есть
    Захват-06.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Блок обратной связи. Нужна помощь.
    от MORD в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 00:37
  2. ПР200 блок чтения из ФБ
    от alexx12 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:03
  3. ПР200- ИПП120 нет связи по RS 485
    от titan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 21:55
  4. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  5. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •