Сообщение от
Пантелеев Дмитрий
Каждый вычисленный коэффициент должен лежать в своих переделах.
1) от -0,01 до 0,01
2) от 0,9 до 1,1
3) от -10 до 10
При изменении этих коэффициентов вручную, OL проверяет и выдает предупреждение о выходе за пределы.
При вычислении этих значений в результате юстировки, если их не изменять и они лежат не в этих пределах, то OL это не проверяет и пишет в прибор. ПР200 в этом случае возвращает ошибку №6.
Можно выйти из ситуации следующим образом: В последнем экране калибровки в ОЛ вручную вбить максимально близкий калибровочный коэффициент из границ диапазона, потом нажать кнопку далее.
И после этого провести калибровку еще раз.