после 20 записи перезагрузки получаю вот это...ошибка5.png
да после 20 раз записи и стольких же перезагрузок..начал отвечать
Добрый день.
Прибор отвечает, но говорит, что вы его не правильно опрашиваете.
Это значит что сами сетевые настройки и с соединением все ок.
Но вот регистр который вы запрашиваете - не верный.
Судя по скрину у вас используется логическая адресация, а в РЭ указана физическая адресация регистров Modbus.
Если я правильно помню, то логическая адресация задается 6-ю цифрами в DEC и отличается на единицу от физической, причем первой цифрой указывается область памяти
Битовая маска находится в регистре 51 DEC (в соответствии с физической адресацией Modbus)
Попробуйте 300052 адрес