Цитата Сообщение от Иван 2 Посмотреть сообщение
Как подключить и настроить макрос ШИМ в программе Овен Лоджик . На аналоговый вход подаем через потенциометр от 0 до 24 вольт изменяющийся сигнал . На выходе транзисторного ключа получаем изменяющуюся ШИМ . Заполнение ШИМ должно изменятся от 0 до 100 % , частоту тактирования задаем 500 Гц .
Добрый день. По ШИМ есть пример настройки тут https://youtu.be/VggplYw0ieo?t=521, но на счет сигнала от 0 до 24 вольта на аналоговый сигнал не думаю что стоит так делать, а вот резистором в режиме измерения сопротивления как раз и показан пример.