Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Mikhaylova Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть исправленная прошивка, напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru
    Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sly; 19.07.2021 в 06:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.
    Уточните пожалуйста:
    1) По какой схеме вы работаете? (номер)
    2) Делали ли вы автонастройку контура?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Mikhaylova Посмотреть сообщение
    Уточните пожалуйста:
    1) По какой схеме вы работаете? (номер)
    2) Делали ли вы автонастройку контура?
    1) Схему выбирал №1, но это было один раз при первом включении прибора. После перепрошивки и стирания EEPROM схему не выбирал.

    2) Пробовал делать автонастройку, после этого всё так же, без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Файлы в моём предыдущем сообщении сделаны без проведения автонастройки.
    Последний раз редактировалось Sly; 22.07.2021 в 08:20.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.
    Добрый день!
    Удалось решить проблему?
    Такая же ситуация на нескольких приборах, уже который год просвета не видно)

  5. #5

    По умолчанию

    Может кому пригодится не мог настроить опрос ТРМ232М через шлюз МКОН пока не выставил адрес ТРМ232М больше 16 скорей всего проблема в прошивке не корректно настроен ввод адреса с ТРМ232М в память устройства.

  6. #6

    По умолчанию

    >...контроллер периодически закрывает и открывает клапан...
    Цитата Сообщение от Vladislav_V Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Удалось решить проблему?
    Такая же ситуация на нескольких приборах, уже который год просвета не видно)
    Кто-нибудь победил это поведение контроллера? У меня на схеме №2 (один контур ГВС) такое наблюдается.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день! Имеется трм232м.
    Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
    Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
    Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирДО Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имеется трм232м.
    Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
    Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
    Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.
    Добрый день!

    Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru. К письму приложите заводской номер контроллера и видео его работы.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 11.05.2023 в 10:56.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Уже сдал в сервис, нечего присылать. Если что то изменится, напишу

  10. #10

    По умолчанию

    Подскажите: установлена 5 схема.
    Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •