Вообще касательно Вашего монтажа ПЛК в щите:
Возьмем РЭ ПЛК110 [MO2]:
"Во время монтажа следует оставить зазоры между стенками и корпусом прибора не менее 30 мм", это для обеспечение вентиляции. Да разговор о монтаже ПЛК на стенку, ну что это меняет? А много, это установка вне щита, с открытым доступом. (во всяком случаи это трактовка РЭ имеет право существовать.)
А если взять к примеру S7-1200 (ну мы должны же быть реалистами, а вдруг):
"Для надлежащего охлаждения вы должны оставлять зазор не менее 25 мм сверху и снизу устройств."
В принципе совпадает.
Вы это обеспечиваете? Нет.
У Вас там фото в щите от тепловизора, 52 градуса температура ПЛК. (и это щит отдан заказчику, который вмонтирует его в стенку, закроет со всех сторон, и температура поднимется еще выше).
"Чем меньше электронное устройство находится в высокотемпературной среде, тем больше срок его службы." РЭ семена кстати. (ОВЕНУ не помешало эту фразу включить с свой РЭ)
Вопрос к залу: сколько протянет ПЛК при таком нагреве? Есть предположение?