BETEP А вот Rask советует объединять GND... и кому верить?)

Rask Я просил читать внимательно и потом писать. Потому что:
а) Прям до этого, месяц назад я сдал щит с такой же компоновкой (как и остальные), с ПЛК, который покупался по тому же счёту, прям одновременно с этим.
Щит две недели работал без выключения круглые сутки. Хрен что сдохло. Был бы перегрев - была бы систематика.
И приводил фотку щита и фотку тепловизором.
б) К первому посту приложена схема. Где показано, что все GND объединены. И даже выноской подказано.

Касательно "цэшки". А что мерить? Мерил:
* Резисторы AQ холодные. На каждом напряжение меняется от 0,01 вольта до примерно 9,98 вольта.
* На вход ПЛК напряжение поступает. На выходе (у ПЛК есть выход +24) было 23,72 вольта. У этого - тоже 23,62.
* Потребление у первого дохлого было 80 мА, у этого 150 мА
* Между всеми GND напряжение = 0, так как они соединены.
* Между +24V и +24R - около нуля вольт.
* Между блоками AQ - не мерил.

Прежде чем орать - следует ЧИТАТЬ.

IVM SOM - System On Module - модульная процессорная плата.
Такое решение используют многие разработчики электроники. Когда на одной плате собирается процессор, оперативка, флеш-память, стабилизаторы питания и обвязка.