ХМ. Если учитывать что это не первый щит который собран Вами с применением ПЛК110, но первый, в котором подряд вылетели 2 ПЛК. Причем причина банальна - перегрев. Вывод: возможно ошибка в разводке проводов, может забыли к примеру объединить GND всех блоков питания, и т.д.
И вообще самое интересное, описали подробно как ПЛК дохли, можно сказать поминутно. Но нигде нет: "лять" взял цежку и полез смотреть, чего это происходит то? В вы просто смотрите как дохнут ПЛК. Вы промышленный "извращенец" батенька. ( "Молчание ПЛК" - готовый сюжет.)