Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
Всем привет.

Чисто для ознакомления, пока, установил Owen OPC Server, появились вопросы:
1. Какое максимальное кол-во узлов?
2. Какое максимальное кол-во тэгов в узле?
3. В тулбаре есть кнопки "Импорт", "Экспорт", но они не активны, получается при конфигурировании надо каждый тэг вручную править, вариант выгрузить в exel не предусмотрен?
Добрый день!

1. Максимальное кол-во узлов на проект - 32.
2. Строгого ограничения по кол-ву тегов на узел нет. Рекомендуется использовать не более 1000 тегов на узел.
Максимальное кол-во тегов на проект - 10000.
3. Вариант выгрузить в exel не предусмотрен. Каждый тег нужно править вручную.
Можно импортировать данные только из другого проекта.