[08.07.2021 12:56:49.696] WRITE : Tag1:Запись в Node1.TRM202.Tag1 значения 10
[08.07.2021 12:56:49.696] WRITE : Tag2:Запись в Node1.TRM202.Tag2 значения 10
[08.07.2021 12:56:49.712] TRACE : (COM3) Tx: [0013] 03 10 00 05 00 02 04 00 0A 00 0A 98 2D
[08.07.2021 12:56:49.784] TRACE : (COM3) Rx: [0005] 03 90 03 AD C1
[08.07.2021 12:56:49.800] Err : TRM202:Ошибка в процедуре записи (Недопустимая величина в поле данных запроса) Node1.TRM202
Контроллер ошибкой отвечает - видимо не позволяет столько регистров за раз писать.
Так что надо записывать из скады поочереди.




Ответить с цитированием