Если ТС с нормирующим преобразователем(выход 4-20 мА), то нужен БП =24В. встроенный в ПР или отдельный! В режиме измерения сопротивления, напряжение подавать на аналоговый вход не нужно!
Для подключения индикатора токовой петли к аналоговому выходу выход ПР200 должен быть токовый(бывает выход напряжения), также потребуется источник питания, обычно =24В, короче, в РЭ на ПР200 есть схемы подключения, можно и их посмотреть!





Ответить с цитированием